土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 带地下室的框架结构的计算嵌固部位

带地下室的框架结构的计算嵌固部位

发布于:2006-06-08 21:36:08 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
8层框架结构,带1层地下室,地下室周边钢筋混凝土墙板,在计算时,主体结构的嵌固部位应放在何处?一层还是基础顶?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    1:若上部结构与地下室的侧移刚度比小于2时,可以以地下室顶板作嵌固点
    2:按抗规条文说明,有两层地下室才考虑上部地下室的嵌固
    2007-03-21 14:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • bluesky-ty
    bluesky-ty 板凳
    均可以,主要要还是看上部结构的结构体系啦
    我在做一个带地下二层的框架结构,一边有土,另一边无土,所以只好选择基础做为嵌固端了
    2007-03-20 16:14:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多