做了个工程 122米 其中110米是仓房,隔壁还有个12米宽的办公楼,那么防雷按整体算 还是分开算,整体算的话套防雷等级的话按哪个来套,工业建筑也是办公人员密集场所、忘各位老大帮忙解决
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
湘南防雷
沙发
完全赞同12#楼的观点!只是防雷类别划分一般称之为:一类、二类和三类,而不是:一级、二级和三级。像厨房、厕所根据现行规范,完全可以列为防雷类别的三类,小于30欧姆即可;其他几个独立的单体构筑物,要看其使用性质和接地形式来确定划分为几类防雷类别,共用接地,接地电阻应该不大于1欧姆。
2011-09-03 10:06:03
赞同0
-
fang4922119
板凳
罗列一下楼里有哪几种接地,各个单独的接地要求里选一个接地电阻最小值,就是共用接地电阻要求值
2011-09-02 16:55:02
赞同0