题目如下:
1.jpg
2.jpg

我觉得,题目给的答案有问题。
按照高规表4.8.2,框架-核心筒,在7度区的抗震等级为二级;
按照4.8.5条,当嵌固端在地下一层的地板,那么地下二层的抗震等级同上部结构
因此,我觉得,地下一层,二层的抗震等级都应该为二级。

另外关于场地为III的问题,我觉得,提高的只是抗震构造措施,应该跟抗震等级没关系吧?

不知大家对此有何看法,还望有高手指点迷津。先谢过了!

[ 本帖最后由 longyi1026 于 2011-8-5 13:59 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • kyzy2011
    kyzy2011 沙发
    非常赞成楼主的理解,我思考了很久也这么认为。
    2012-04-13 19:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • perkins0603
    perkins0603 板凳
    本题是错题,答案应该是两个二级,施兰青今年为新抗规编写的《建筑抗震设计》在第六章引用了这道题作为例题,在P217有解答。而且分别说明了抗震措施和抗震构造措施,分不清这两项概念的童鞋得好好补补了。
    2011-09-11 11:32:11

    回复 举报
    赞同0