请教各位:18层的住宅楼,楼梯间地上部分采用的是自然排烟,合用前室采用机械送风系统(-1层--18层一个系统),而地下室的楼梯间为封闭楼梯间无窗,不能自然排烟,请问此地下室的楼梯间部分是否还需要单独设置一套正压送风系统??? (消防电梯与楼梯间的合用前室已设有正压送风系统,)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hhbox
沙发
排烟量还是和平时通风系统一致比较好,按通风换气次数是6次/h,如果两个排烟分区共用排烟量应该按最大防烟分区的两倍来考虑,实际上两种结果都一样4000的六次换气次数!