车库排烟

发布于:2006-06-08 16:07:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按照GB50067-97要求,超过2000M2的地下车库应设置机械排烟,排烟量按照换气次数不小于6次计算。
我的疑惑是:假如一个4000M2的车库,分为两个2000M2的防烟分区,那排烟量是按照2000还是4000的6次换气次数计算?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    排烟量还是和平时通风系统一致比较好,按通风换气次数是6次/h,如果两个排烟分区共用排烟量应该按最大防烟分区的两倍来考虑,实际上两种结果都一样4000的六次换气次数!
    2006-06-09 15:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • coolrain1975
    coolrain1975 板凳

    是否可以明确设计要求所说的具体内容?
    2006-06-09 13:33:09