土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教公寓浴室厕所盥洗室给水当量的计算?

请教公寓浴室厕所盥洗室给水当量的计算?

发布于:2006-06-08 15:44:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一栋2-7层为火车乘务员公寓,每层有一个集中的浴室厕所盥洗室,冷热水管都设两条立管从屋面向下供水,一路接2个自闭冲洗阀大便器,2个淋浴器(冷热水),,2普通水龙头;另一路要接3个自闭冲洗阀小便器,2个自闭冲洗阀大便器,2个淋浴器(冷热水),1个电开水器供水龙头,5个盥洗槽水龙头(冷热水龙头分开供水)。现计划进行更换冷热水管(原来是镀锌钢管,现准备换成PP-R塑料管),请各位高手同行帮助我计算一下这两路立管的给水当量,以供参考选择管径。万分感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gsalan
    gsalan 沙发
    谢谢binliu999123456的解答。
    2006-06-12 09:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • binliu999123456

    2个自闭冲洗阀大便器当量选0.5*3,2个淋浴器(冷热水)当量选0.5*2,,2普通水龙头当量选1*2;另一路要接3个自闭冲洗阀小便器当量选0.5*3,2个自闭冲洗阀大便器当量选0.5*2,2个淋浴器(冷热水)当量选0.5*2,1个电开水器供水龙头当量选1.0,5个盥洗槽水龙头(冷热水龙头分开供水)当量选1.0*5
    一路q=0.2*2.5*√——————+1.1=2.16l/s
    1.5+1+2

    二路q=0.2*2.5*√——————+1.1=2.72l/s
    1.5+2+1+1+5

    1.5+1.0+2)
    2006-06-09 16:33:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层、小高层住宅设置太阳能,欢迎大家来讨论!

市政府为响应环保节能的号召,强行规定自2006.5.1起所有住宅设计阶段就必须考虑设置太阳能热水系统,请大家路过时不吝赐言:高层、小高层怎么设置太阳能,需要注意哪些问题?谢谢!

回帖成功

经验值 +10