土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【讨论】请帮忙分析一下地下室顶板裂缝原因。

【讨论】请帮忙分析一下地下室顶板裂缝原因。

发布于:2011-08-05 11:29:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
地下顶板厚550mm,无梁楼盖,C40砼。拆模后顶板有较多水印,存在贯通裂缝,请高手帮忙分析一下是什么原因?谢谢

IMG_3442.JPG


IMG_3444.JPG

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 游龙戏水
    游龙戏水 沙发
    过早拆模或钢筋施工问题导致受力变小或养护不到位,或过早在上部走超重车等
    2012-02-15 14:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • wbzong0724
    wbzong0724 板凳
    学习中,谢谢楼主的分享!
    2012-02-14 22:26:14

    回复 举报