土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 主机出水温度过高,降不下来,什么原因
小弟遇到一工程,主机制冷量750冷吨,出水设定温度为6度,但冷冻水的出水温度约8.9度,回水温度约14.7度,出水温度就是降不下来,配用的水泵流量为470立方/小时,与主机的额定流量相差无机,按理说水量没有远大于主机额定水量,主机就应该有能力将水温降到5~7度,但为什么就降不下来呢?是不是主机出什么问题了?请各位大侠指点迷津

全部回答(2 )

  • jackie3377
    冷冻水泵470M3/H,=750000LPM
    冷冻氺流量没有问题。
    750RT,的应该是离心机。
    应该是实际的热负荷大于750RT.
    2011-08-07 20:51:07 来自 PC 评论 举报
  • xxw135
    主机是什么主机离心机还是螺杆机还是溴化锂机组,冷却水进出水温度,和你总的冷负荷,机子的使用年限这些说清楚点
    2011-08-06 15:15:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10