主机出水温度过高,降不下来,什么原因
主机出水温度过高,降不下来,什么原因
小弟遇到一工程,主机制冷量750冷吨,出水设定温度为6度,但冷冻水的出水温度约8.9度,回水温度约14.7度,出水温度就是降不下来,配用的水泵流量为470立方/小时,与主机的额定流量相差无机,按理说水量没有远大于主机额定水量,主机就应该有能力将水温降到5~7度,但为什么就降不下来呢?是不是主机出什么问题了?请各位大侠指点迷津
发布于
2011-08-05 11:22:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jackie3377
冷冻水泵470M3/H,=750000LPM
冷冻氺流量没有问题。
750RT,的应该是离心机。
应该是实际的热负荷大于750RT.
2011-08-07 20:51:07
来自 PC
评论
举报
xxw135
主机是什么主机离心机还是螺杆机还是溴化锂机组,冷却水进出水温度,和你总的冷负荷,机子的使用年限这些说清楚点
2011-08-06 15:15:06
来自 PC
评论
举报
相关推荐
3105004154
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
10
粉丝
1
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 450 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
冷冻氺流量没有问题。
750RT,的应该是离心机。
应该是实际的热负荷大于750RT.