土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防稳压的疑问

关于消防稳压的疑问

发布于:2006-06-08 15:17:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新手求教了
什么情况下消防系统需要设稳压泵或者气压罐
稳压泵和气压罐的参数又如何选择
在设计手册和规范上好像没有相关的规定计算,但我看到现实好多图纸上都有,有点疑惑,盼望指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lmy113
    lmy113 沙发
    我们通常只做稳压泵而不做气压罐
    2006-06-09 11:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    要满足最不利点消火栓、喷头的压力要求,天面水池的高度就要设的比较高,一般情况下建筑都不会同意的
    所以基本上都应设置稳压泵及气压罐
    稳压泵流量消火栓不大于一支水枪水量(5L/S),喷淋不大于1L/S
    扬程满足最不利点消火栓、喷头的压力要求就可以了(一般多取20米左右)
    2006-06-08 22:43:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对防火规范的理解

1.0.3条文说明:住宅建筑以层划分,主要考虑到我国各地区住宅建设的层高,一般在2.7~3.0m之间,9层住宅的建筑高度一般在24.3~26m。据调查,重庆、广州、武汉等城市,已经建成或正在设计施工的一批不设电梯的8~9层的一般住宅属低标准住宅,如果不按层数而一律以24m作为划分界线,则住宅建筑需要设置消防设施的量就大了,势必增加建设投资,从目前我国经济和技术条件考虑,尚有一定困难,为了顾及这一现实情况,同时考虑单元式住宅防火隔断的条件较好,故将高度虽超过24m的九层住宅包括在本规范的适用范围内,这是合理的。

回帖成功

经验值 +10