工程中有没有采用HDPE作为雨水悬吊管的设计呢?
因为规范上讲到内排水雨水悬吊管一般采用钢管或铸铁管,
但是德国人很讨厌钢管作为悬吊管,原因是易生锈,而且看
着也不舒服.
所以在一次设计中我采用HDPE管作为悬吊管,并且也通过了设计审核.
但不知道这样的设计是否合理,是否能在已造工程中经受住考验.
请各位前辈纷纷述说意见,供本人参考.
谢谢!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xmb402331
    xmb402331 沙发
    我做的大多是工业厂房,厂房长200~400米,宽几十米到一百多米。雨水悬吊管一般也差不多十几米到二十米左右,悬吊管的管材几乎都采用PVC-U,没什么问题。
    2008-10-30 15:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • qwer2050
    qwer2050 板凳


    同意此做法,我也做了很多,没什么问题的
    2007-03-05 18:57:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于管道的校正求助

工程使用600mm直径的大管道,由于是甲方供货,无法推卸掉,而供货的管道圆度不够,可达5~10mm,现准备想校正,听说可以用千斤顶将其校正,壁厚1.8cm较厚,如果用千斤顶校正该用多大的千斤顶,如果计算得来得,或者采用其它得办法没有。热校正的温度不能高于900°好像也不行吧?请高手赐教!