土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:断路器跳脱求原因

求助:断路器跳脱求原因

发布于:2011-08-05 08:23:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图所示:在一次安装中,灭火气熔胶装置(主要成份:硝酸锶30%硝酸钾20%)误动作喷出,事后检查,当事者回顾,图中开关A~E均跳脱,40KVA的UPS输出受损,但在对开关A的现场检查结果表明,这个开关A后端没有短路故障,理论上不应该有跳脱,也就是说不具备开关跳脱的条件,所以请各位各抒高见,帮忙看看是什么原因导致开关A跳脱,我们估计是当事人在现场中慌乱,错误地辨别为开关跳脱。

未命名.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • baobao1003
    baobao1003 沙发
    不清楚等答案!!!
    2011-08-09 14:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • aaadq5367
    aaadq5367 板凳
    可能室内温度过高,超过空开的温升极限使空开脱扣也有见过。
    2011-08-06 19:55:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】选择辅机的断路器的时候怎么选

有个问题比较疑惑,就是关于中压断路器的选择,比如知道6kV短路电流有效值40KA,但是选择辅机的断路器的时候怎么选,例如630的开关已经够用,但是这个开断电流选多大的呢,必须是选40KA的,还是可以选31.5或者25kA的呢。

回帖成功