800管径的雨水管道,因为特殊原因700M之内不放坡,不知道排水有无问题。谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lzp689
    lzp689 沙发
    排水管道要放坡,建议改小管径保证最小流速,并设沉砂井
    2011-08-12 09:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • plong2000
    plong2000 板凳
    不放坡,你本段管道通过流量接近为零,设排水管毫无意义,而且会产生大量的泥沙淤积,时间一场,整段管道报废
    2011-08-11 17:52:11