DCS的信号地有没有必要单独敷设

发布于:2011-08-04 23:08:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于全厂过电压保护及接地中,DCS系统的接地有没有必要独立于全厂的接地系统,自己单独敷设接地?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • avatar09
    avatar09 沙发
    不需要单独接地,只要DCS接地统一接到仪表接地铜牌上,让后再接到全厂接地系统,全厂接地满足DCS接地要求,一般是5欧姆左右,可以参照DL/T 5182-2004 火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定
    2011-08-12 09:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • shideping
    shideping 板凳
    不同的DCS厂家对是否单独接地有不同的要求,我厂所用的FOXBORO公司的IA’S系统厂家要求单独接地。
    2011-08-11 20:08:11