我最近要做一个医院综合楼,就六十多个床位,总面积5000左右用不用做火灾报警,根据那条规范呢,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
avatar09
沙发
不需要单独接地,只要DCS接地统一接到仪表接地铜牌上,让后再接到全厂接地系统,全厂接地满足DCS接地要求,一般是5欧姆左右,可以参照DL/T 5182-2004 火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定
2011-08-12 09:03:12
赞同0
-
shideping
板凳
不同的DCS厂家对是否单独接地有不同的要求,我厂所用的FOXBORO公司的IA’S系统厂家要求单独接地。
2011-08-11 20:08:11
赞同0
加载更多回复 举报