土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高手出现,70°防火阀+调节阀与70°防火调节阀是否等同?
刚设计深化图 屋顶主管设计70°防火调节阀,客房支管也设计70°防火调节阀,但给顾问审图时,回复:屋顶主管设计70°防火阀+调节阀,客房支管还是设计70°防火调节阀。
这是为何呢?顾问这样设计布置是怎么回事呢,有不一样嘛?有何作用呢?
高手出现没,木没木?

全部回答(12 )

  • poorpc
    防火调节阀能否调节送风量的?尽管一般都不用
    2011-09-01 01:24:01 来自 PC 评论 举报
  • xzs165
    呵呵 就光防火阀功能那当然不需要了 但这需要加上调节功能,施工完成后调式风量 分风量时需要调节了 明白没
    2011-08-08 22:13:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10