这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问
1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????
2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)
3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊
请大家说说对其是怎样监控的,
共同进步。。。。。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;
——输出控制开泵、停泵的信号。一个DO差不多吧
个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;
——你说的对,泵的两用一备 或则 一用一备都是自行设计好的控制电路。
可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????
2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?
——反馈给你的系统两个信号,一个是运行状态,一个是故障状态。两个DI点。
个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)
3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊
——液位信号引入控制箱了,估计你就从控制箱引信号就行了
——对你看的“10D303-2~3、D303-2~3”不知道是什么东东?