土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位高手

请教各位高手

发布于:2011-08-04 17:18:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位好,由于不大懂制冷的知识,故在此向各位请教。关于设计蒸发式冷凝器的电气图纸,水泵是要三个两个一备,用变频器控制水泵!
  • 阎良人
    阎良人 沙发
    一般设计蒸发式冷凝器冷却水的补水系统是有大约15立方米的水箱,两台2.2KW。流量12立方米/每小时。扬程25米的水泵两台一用一备,用变频控制更好。再是如果水源压力高于0.2Mpa的话就可以水源管直接和蒸发冷补水管连接补水(水压低于0.2Mpa时开启一台水泵),这样就可以减少开启一台水泵节约能源。
    2011-08-04 17:51:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心式水冷机组

离心式水冷机组有没有假性负载的说法,如果有是什么意思,能否解决,谢谢各位能否告诉小弟!!!!!

回帖成功