【求助】供热系统水力失调,回水用开口集水箱,可行吗?
【求助】供热系统水力失调,回水用开口集水箱,可行吗?
最近在实习一个输煤系统的供热,从循环水泵供出0.5MPA压力的热水,供到约2公里到比循环水泵的标高低70米的最远端,去年回水不行,今年的改造是在末端加一个开口水箱(与大气相邻),想知道,如果这样,原来供热的系统定压会不会影响,另外,水的流量和压力损失会不会增大,有谁清楚的可以帮忙解答下吗
发布于
2011-08-04 16:34:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
农民
这个不是不可行,就像前些年惯用的高层采用高地位水箱分区供暖的方法一样,就看你的深化设计了,哈哈,设计不好就麻烦大了!
原来回水不好的只要原因是什么你找到了吗?只要找到了对症下药很容易就解决的,如果没有找到,就接着找!这才是解决问题的关键和前提.不然改了以后也没法保证效果理想.
2011-08-30 14:30:30
来自 PC
评论
举报
牢牢闹钟
加水箱?然后加泵打回去??好主意
2011-08-27 08:40:27
来自 PC
评论
举报