有个物流公司的库房,层高11米,原来只有设了消火栓系统,消防安全检查也没有问题,现由于有货主要求设喷淋系统
我做的设计参数如下:
1、危险等级:仓库危险二级
2、采用K=200快速反映喷头
3、喷头压力0.5MPA
4、喷头间距3*3
5、计算:
a、最不利喷头的流量q=200*sqrt(10*0.5)/60=7.5l/s
b、喷头数12个,则系统的流量Q=90l/s

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mym01
    mym01 沙发
    同意3楼。 这个泵不算大的。流量如果照12个算 通常在92到95之间。不会到110,除非按14个算。
    2006-06-11 22:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • marlboro777
    marlboro777 板凳
    流量偏小,好象你是用7.5X12得出的!但是其它喷头压力肯定比末端喷头大,所以流量大概会到110L/S左右