阅读下一篇
事件:最近公司来了一位工程师,具有10年的水处理工程调试经验。在做污水处理方案时,他取的停留时间总是要比规范上的停留时间大很多。例如:医院污水接触氧化,他取的停留时间在20小时左右,而规范上才2~3小时。拿规范给他看,他说编写规范的人没有实际经验,采用的数据都是一些项目对外的表面数据,不准的。问题:规范的编写真的像他说的一样吗?大家在设计的时候如果采用规范中提到的数据是不是要乘一个系数?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
潇湘水云
沙发
2.《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 条文说明
-
696f7a11fe2fb76a40b0.rar
文件大小 136 KB
2006-06-08 00:07:08
赞同1
-
asdfg289
板凳
谢谢潇湘水云提供的下载,学习中