土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 办公室是否都应设自动喷淋灭火系统?

办公室是否都应设自动喷淋灭火系统?

发布于:2006-06-07 21:51:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.《建规》中有设有空气调节系统的办公室应设置自动喷淋---多层情况,然而《喷规》危险等级列表中却只说多层办公室,未提到空气调节系统的...字样。二者是否矛盾?应如何理解呢?
2.新《高规》中7.6.3条中二类高层公共建筑办公室应设自动喷淋灭火系统,但未提到空气调节系统的...字样,《喷规》危险等级列表中只说高层办公楼,也未提到空气调节系统的...字样。应如何理解呢?再有旧《高规》只规定1类高层办公设置自动喷淋系统,这次新规范将范围扩大到2类,也就是说所有的高层均应设自动喷淋灭火系统(不管有无空气调节)
大家一起讨论讨论!!
  • xxhsy
    xxhsy 沙发
    解:
    1.根据《建规》设有集中空气调节系统的办公室应设置自动喷淋;再根据《喷规》危险等级列表,设置场所危险级别为轻级。而无空气调节系统的办公室不必设置自动喷淋。举例:一座共1层的办公楼(200m2,无空气调节系统)需要设置喷淋吗?
    2.根据新《高规》二类高层公共建筑办公室应设自动喷淋灭火系统;再根据《喷规》危险等级列表,设置场所危险级别为中I级。

    答毕!
    2006-06-12 13:26:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管束专题

发现很的图纸用到了管束,一直不明白是怎么回事?哪个标准图上有!希望大家讨论以下!

回帖成功

经验值 +10