土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求助】如何计算照明回路中最后一盏灯能否启动?
如题:如何计算照明回路中最后一盏灯能否启动?求大神详解

全部回答(4 )

  • cwzyyy
    先设想用某平方导线,算出最末端接灯处通过这根导线到取电点的距离,距离,导线线径知道了,就可以算出最末端的电压降,如果满足灯得需要则不用换线,不满足将导线放大一级再计算。
    2011-08-16 09:32:16 来自 PC 评论 举报
  • jiangbo88
    根据灯具功率、功率因数和数量计算电流,按电压降选择导线就可以了。
    2011-08-08 10:00:08 来自 PC 评论 举报