小弟近日接到一工程;是一3000多平米的写字楼。里面安装中央空调,用的是新风加风机盘管。系统并不复杂。但还是遇到了麻烦。这个系统的冷水管路用的都是镀锌钢管而且均为DN80以下的。按规范上这种规格的镀锌钢管只能丝接。可是接工程的老板是个野队。他做的是DN32以上的全部焊接。我让他改他不改。他给我拿出了他和甲方签的合同上面有他自己的施工工艺。他说他这样做是甲方认可的(他和甲方有关系)。他不管规范怎么写。
在这我想问各位大哥,他和甲方那样签的合同合法吗?他们签的合同有跟国家规范相违背的地方是按规范还是按合同执行呀?如按合同执行到验收的时候能通过吗?通不过这是谁的责任呀?