土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教1000平方米的钢结构厂房的照明。
厂里一座厂房生产锅炉,面积1000平方米,高12米,上面有行车不好装灯。以前由于电压低,我用的是碘钨灯墙壁安装,10盏,一边5盏,每个1000瓦。现在电改过了,想换灯,各位老师,换什么灯好?

全部回答(3 )

  • yzxxj
    谢谢。厂房的长宽是:60m/18m,上面距离不够不好装灯,只有装在墙壁上,10盏400W金卤灯够吗?
    2006-06-08 23:01:08 来自 PC 评论 举报
  • 中国龙
    厂房如果是长宽比较大结构的,可以采用两边墙上安装金卤灯。
    当然,只要航车到屋顶之间的高度够高(1米左右)最好安装金卤灯。
    这两种做法我们都干过。
    2006-06-08 18:08:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10