作设计时遇到的几个问题,请教高手

发布于:2003-05-11 20:19:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、对硝火栓系统,屋顶设气压给水设备需不需要压力开关连锁启动消防泵,难道用启动按钮就可以了吗?
2、高规规定超过水泵结合器的接力范围(消防车50m水柱)时,就不设水泵结合器,但是我们经常看到并联给水时,高区上经常接着水泵结合器,这是为什么?(喷规上明文规定:超过水泵结合器供水范围时,需要设接力装置。)
3、就喷淋系统而言,屋顶设气压给水设备需不需要压力开关(不是指报警阀上的压力开关)连锁启动喷淋泵,我个人认为不需要连锁启动,因为报警阀不开,启动没有用。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yuwei
    yuwei 沙发
    第二:高区的水泵接合器是往中间转换水箱送水的。
    2003-05-21 20:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • yxj
    yxj 板凳
    问题1:不需要压力开关连锁启动消防泵,在水泵出口安装电接点压力表来自动启动(上限起、下限停)。
    问题3:同上!
    2003-05-21 18:54:21

    回复 举报