土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 医院手术室洁净空调系统是否必须独立设置新风机组?
医院手术部包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级手术室和洁净走廊及辅房、清洁走廊及辅房等,对新风需求量均很大,一般需要设置独立新风机组。但有的医院手术室极少,或者手术室不少,而机房面积很少,能否不独立设置新风机组,而用各循环机组自采新风的方式?

全部回答(5 )

  • bobnding
    个人认为2台以下的机组没有必要单独设立新风机组,可以采用新回风直接混合的方式来处理。当然如果条件许可,还是设置新风机组为佳!
    2006-09-05 14:21:05 来自 PC 评论 举报
  • kaixin1688
    手术室对空气质量的要求都很高,没有新风肯定是不符合要求的,但有的甲方为了节省投资可能不采用另加新风机组的方式,可以用排管直接接入新风。
    2006-06-30 14:09:30 来自 PC 评论 举报