求助低压原理图电气仪表联锁信号问题
求助低压原理图电气仪表联锁信号问题
在低压原理图设计中,对于电动机的原理图中,遇到仪表DCS的联锁信号,想请教一下,
对于DCS给的干结点信号,脉冲形式的和自保持形式的 开断信号之间有什么区别?在什么情况下
需要仪表给送脉冲信号,什么情况下需要一般信号呢? 这些信号对于电机的起停有什么样的区别?
谢谢各位GGJJ~
发布于
2006-06-07 16:32:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
oahznauj
可是我现在遇到的问题是,仪表的联锁信号,是以脉冲的形式给的,这是怎么回事啊?
2006-06-07 19:48:07
来自 PC
评论
举报
mlmzy
DCS给的干结点信号一般都通过继电器,由继电器触点(常开或常闭)输出给电气专业,与电气联锁。一般情况不给脉冲信号。
2006-06-07 17:43:07
来自 PC
评论
举报