土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再询问您灭火器配置数量的问题

再询问您灭火器配置数量的问题

发布于:2006-06-07 16:12:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
同行们好!我想再询问您灭火器配置数量的问题再向你请教,如果我根据Q=KS/U得出是14.2A,那就是算为15A,因为我的设计是轻危险级,所以就是15具1A的灭火器,如果我取了6个配置点,那么我想问的是我是应该15/6=2.4,算为每个点3具,还是有的点3具有的点2具,只要总体是15具就可以了呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 水灾
    水灾 沙发


    为了好看就浪费资源?该多少就多少,开发商可不会为了这个去多花钱。
    2006-06-07 17:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • 梦想成真321
    非常感谢2楼的cxh_0722热心帮助,感谢感谢,因为今天碰到了这个问题觉得头疼。
    2006-06-07 16:58:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教自动喷淋系统需要设置流量计吗?

有个工程,消防要求设置流量计,目的是为了核定系统流量。我没见规范上有这条规定,再说非得要流量计确定瞬时流量吗?一般水表统计流量一段时间,再确定系统流量满足与否不是可以节省造价?各位有何高见?

回帖成功

经验值 +10