C65N-C20A/2P+VE C65N-D10A/2P+VE 中的C20A与D20A什么区别, VE 是什么意思,是不是所有的插座都要有VE???

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jw13864717127
    jw13864717127 沙发
    学习了,不知这种标示方法是否是国际通用的
    2008-11-14 00:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • vivmoog
    vivmoog 板凳
    1、C型脱扣曲线,保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围(5-10)ln
    2、D型脱扣曲线,保护启动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围(10-14)ln
    3、VE是漏电保护VigiELE而VM是漏电保护VigiELM