发布于:2011-08-03 19:40:03
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
某5层商业楼建筑高度28.0m,每层建筑面积3500 m2,自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s, 消防水池储存室内外消防用水。下列关于消防水池的设计中正确的—是( )
A.设一个消防水池,有效容积为540m3
B.设一个消防水池,有效容积为400m3
C.设二个消防水池,每个水池的有效容积为270m3
D.设二个消防水池,每个水池的有效容积为200m3
原书解答:B为正确答案。根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95) (2005年版)第3.0.1条、第7.2.2条、表7.2.2以及第7.3.3条,该建筑属于二类建筑中建筑高度不大于50m的 商业楼,其室内消火栓用水量为20L/s,室外消火栓用水量为20L/s,消火栓的火灾延续时间为 2h,自动喷水的火灾延续时间为1h,故其消防水池的有效容积应为。
V=20×3.6×2+20×3.6×2+30×3.6×1=396m3
自己算的和原书有几处不同。
1.该建筑属于
一类高于24m每层建筑面积超过1000平米商业楼
2.室内消火栓用水量为30L/s,室外消火栓用水量为30L/s
3.消火栓的火灾延续时间为3h,自动喷水的火灾延续时间为1h
这样算出的结果,选项中就没有了。主要的差别是该建筑到底是否一类建筑。请高手指教。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句1.该建筑属于二类建筑,但每层建筑面积超过1000平米商业楼;
2.室内消火栓用水量为30L/s,室外消火栓用水量为30L/s,按规范可各减5L/s;
3.消火栓的火灾延续时间为3h,自动喷水的火灾延续时间为1h;
这样算的话,没答案哦。这可是死扣条文的结果。
回复 举报
V=25×3.6×3+25×3.6×3+30×3.6×1=648m3
回复 举报