发布于:2011-08-03 17:25:03
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
新抗规6.2.13第1条:侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
此句话该如何理解?地震剪力往上应该是逐层减少的,有时候上面楼层的整个楼层的地震剪力都没有底部总剪力的20%,又怎么能保证框架呢?后面一个条件又是如何理解?
请大家探讨下,大家是如何理解的?
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
chongyajiji
沙发
可以提高框架部分承担的剪力,0.2q和1.5V主要是多道设防,防止在地震时,剪力墙破坏之后框架的承担剪力能力小,过早破坏
2011-08-10 13:24:10
赞同0
-
zbhualala
板凳
感觉3楼的观点还是很好,顶起
2011-08-10 12:46:10
赞同0
加载更多回复 举报