土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 软铜线和端子连接有标准吗?
10mm2以下的软铜线和端子连接需要涮锡或者接线鼻子连接这个有标准说明吗?

全部回答(3 )

  • tcydh
    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
    18.2.2芯线与电气设备应符合下列规定:
    1.截面积在10mm²及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
    2.截面积在2.5mm²及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
    3.截面积大于2.5mm²的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
    2011-11-09 22:08:09 来自 PC 评论 举报
  • starp
    您好!

    我公司是专业生产,制造和销售PCB上用接线端子的科技公司,公司秉承质量优先,顾客服务优先的理念,着力于PCB连接方面的科技技术应用,给客户OEM或ODM交送合格的、满意的、适合的产品。



    热忱欢迎您的垂询和合作!



    冯先生 Bonj.Von

    深圳时达派科技有限公司
    生产地址:深圳市光明新区公明办事处东坑社区东达路10号3栋102
    销售地址:深圳市布吉吉厦下龙街32号501室
    Shenzhen Starpai Technology LTD.
    Add:Building 3,No.10,Dongda Road,Dongken Community,Guangming District,Shenzhen,China
    Sales Add:501 Room,No.32 Halong St.Jixia,Buji,Shenzhen,China
    Mobile:+0+13684918792
    Tel:+86-755-8953 6458
    Fax:+86-755-8957 3282
    E-mail:starpai@sina.com
    QQ: 1754949862 MSN: starpaisales@hotmail.com skype: mertvon
    Website: http://www.starpai.com
    2011-11-09 15:12:09 来自 PC 评论 举报