土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 求教锅炉排污问题

求教锅炉排污问题

发布于:2011-08-03 16:13:03 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
我在做一个工程,锅炉房设于地下一层,2台4吨/小时燃气蒸汽锅炉。
排污为定期排污,有以下问题求教各位:
1. 4吨/小时燃气蒸汽锅炉是否必须设置“定期排污扩容器”?有依据吗?
2. 若必须设置,排污热水通常如何排至室外排污降温池?
在网上查到一个浙江地标:《浙江省小型锅炉房建造设计方案审查要点》当锅炉房设置在地下室时,应设排污扩容器或相应的排污措施。 其中“或相应的排污措施”是指的什么?
谢谢先
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 沙发
    承压锅炉的排污是有压力的,可以直接排向地面排污降温池或定排.
    2011-08-10 09:49:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教比摩阻的计算方法

谁能告诉我比摩阻怎么计算啊,查了工具书也没弄出来,如下:1.9MP,220℃的蒸汽,管径DN150,求比摩阻

回帖成功