土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教各位大侠:有关于母线上的PT问题

请教各位大侠:有关于母线上的PT问题

发布于:2011-08-03 14:43:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位大侠:
1、10KV的进线回路装有电压互感器它与母线上的PT有何区别?
2、在判别分段母联备自投动作时取的电压是进线PT上的电压还是母线PT上的电压?是线电压还是相电压?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ykdq0236
    ykdq0236 沙发
    1、进线PT用作为自动重合闸、监视线路有无电压或有时作计度用,接线方式前者为单相(接于线电压),后者计度为三相,V/V接线方式。母线PT作为电压监视、计量、接地保护、消谐等用,接线方式为V/V或Y0/Y0/厶,视具体需要确定。
    2、母线分段的BZT取的电压是母线PT上的线电压。

    [ 本帖最后由 ykdq0236 于 2011-8-5 09:49 编辑 ]
    2011-08-04 23:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    线路PT只有(A)相电压,是检有压或检无压和同期合闸用的,母线PT是低电压保护和母联BZT用的。

    母联BZT肯定检测母线PT的电压,信号从电压继电器的接点取,是线电压!(只一个电压继电器接点动作BZT不会动作的)
    2011-08-04 19:54:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多