土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气生物滤池讨论

曝气生物滤池讨论

发布于:2003-05-10 12:05:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前国内对曝气生物滤池进行推广的比较多,但是没有报道过成功运行的案例。希望能有做过该项目的人员来交流,对该工艺进行完善。
该工艺中对进水SS和COD浓度有要求,因此其反冲洗的强度和时间怎么确定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jxpxat
    jxpxat 沙发
    有机物容积负荷:2.0-3.3kgBOD5/m3.d;过滤速度:0.8-1.5m/h(污水处理);水力停留时间:1-2h,生化反应曝气量气水比:6-9,反冲方式:空气单独洗3-5分钟,气水联合反冲洗3-5分钟,水单独冲洗1-3分钟;空气反冲洗强度:10-20l/m2s,水反冲洗强度;5-10l/m2s.
    ss
    2003-05-24 16:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • gaomengguo
    gaomengguo 板凳
    在大连马兰河污水处理厂已经采用的此工艺,滤速5米/小时,运行情况还可以,是我们单位做的
    2003-05-23 17:02:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.23 万条内容 · 1434 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有没有SBR相关图纸

请问有没有SBR相关图纸,急用!

回帖成功

经验值 +10