求教关于消防设计流量及消防水池等若干问题

发布于:2011-08-03 12:26:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在下无才一直受这些问题的困扰:

1、现在遇到一些关于消防设计流量的问题;不知道消火栓及喷淋的设计流量是根据什么来确定的?是经验值还是由什么参数来决定的?

在下无才一直受这个问题的困扰。

不知道设计流量,因此消防水池容量也不知道怎么确定。

2、还有一个比较严重的问题是,我按我朋友给我的一些数据来设计的消防水池都很大。比如100多200立方的消防水池,在城市拥挤的地方,怎么允许你建这么大的水池呢。你们有遇到这种问题吗?建一个这么庞大的水池,投入也太大了吧,一般业主都承受不了呀,也没有那么大地方吧,现在建筑用地那么昂贵。我觉得根本就不可能。

如果不建,又怎么处理这些问题。直接接消防给水管道吸水吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 白天要觉觉
    路过,今晚失眠,问前多看看规范。
    2011-08-07 03:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • renyyok
    renyyok 板凳
    1、现在遇到一些关于消防设计流量的问题;不知道消火栓及喷淋的设计流量是根据什么来确定的?是经验值还是由什么参数来决定的?

    你画图不看规范的,就凭着感觉画啊?《建筑设计防火规范》GB 50016--2006第8.2节《室外消防用水量、消防给水管道和消火栓》,第8.4节《室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱》,第8.6节《消防水池与消防水泵房》。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)第7.3节《室外消防给水管道、消防水池和室外消火栓》,第7.4节《室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱》,这些规范写出来就是当摆设的?

    100多方的水池算最小的,200方以内的水池,就够室内消火栓用,连自动喷淋的用水都不够满足。至于后面的问题就更搞笑了,譬如北京等大城市拍一块地都上亿,拿出个零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零头修个水池,业主也好意思喊承受不了,拍地就有钱,修水池就没钱了?至于占地就更简单了,又没说水池一定要修在地上,3、4百方的水池,地下车库少几个停车位不就出来了。少卖那几个停车位,房地产商就要从盈利变成亏本了?个人认为,房地产开发里最最最最重要的就两个:1、结构,盖出来的楼房不能倒,2、消防。安全第一 这口号不是小孩子过家家,喊着玩的。“如果不建”,就算你有这个胆设计,你们设计所也没这个胆盖出图章,审图公司也没这个胆让图纸审图通过。

    [ 本帖最后由 renyyok 于 2011-8-6 11:50 编辑 ]
    2011-08-06 11:48:06