在下遇见一个这样的问题:在插座上接2KW的电饭锅时,保险丝能正常使用;而将2KW的空调插到插座上时,过不了一会儿,保险丝就会熔断,请教哪位帮忙指教一下.是什么原因,该怎么解决.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lyfwve
    lyfwve 沙发
    保险丝要按线路的负荷选,线径小不可无根据加大保险!
    2008-05-11 22:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    同样2KW但功率因数不同,且负荷性质不同造成保险丝一个断一个不断.
    2KW的电饭锅属于电阻性负载,电流插上无冲击启动就是工作电流.
    2KW的空调是属于感性负载,又有功率因数的存在,正常额定电流肯定比2KW的电饭锅大,而且空调的压缩机启动是电流要为额定电流的2倍以上.所以保险丝要烧.
    2008-05-11 15:54:11

    回复 举报