关于重要负荷的配电形式的问题

发布于:2011-08-03 10:52:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、接触器的线圈从失电到常开触点断开的时间为100ms之内(各种接触器不同,取个大概值)
2、PC级ATS切换时间也在100ms之内
那么重要的二级负荷(如工艺冷却塔,工艺循环水泵等)是否能双电源供电,末端切换。切换的时候泵停掉了然后再要需要一段时间,但在这段时间内就会造成炉子的烧坏或爆炸,就算做了远程启停的话那在中控室启动泵也是需要不短时间的。按这样的情况是否需要做UPS 供电。但是泵的电量很大,做UPS的话需要很大空间,有点不切实际。
请大侠们指点下,我的想法有什么问题,使劲拍。跟室里的人讨论很久了没有定论。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    如果你系统是采用单母线分段。母联设置ATS装置。同用7SJ612或7SJ7621系列电流综合保护器实现不间断。只是价格比较贵。你把你系统叙述详细点。
    2011-08-06 02:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    人家说的不是双电源的问题 是ATS切换时间的问题
    2011-08-06 00:06:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【感慨】天下没有免费的吃,不要上当!服务需谨慎啊!

2011年7月24日,我给一用户安装一台变频空调装完后,用户很客气的抱了一个西瓜,我想天气这样热吃个西瓜算不了啥,谁知刚吃完用户就开口给它装空调插座,不好推迟只好装了,由于房子是花线带不起,只有从外边进线,用户是三项四线,一个是三项闸,一个是单项闸,用户就说接这个单项闸上吧,这个是照明,由于线乱我也就没看,就接上了。谁知擦上电不到一分钟就没电了,我拿了个灯泡实验,啊,太亮了,大叔你给我说的电源是220V吗,没问题。大叔你说错了这是380V.空调烧了,儿子过来了,话出来了,我爸爸不懂电你应该懂电,我一看说不清了,还好老人说了儿子不怪我。这时我非常激动感谢老人说了一句公道话,要不就惨了,要是报修是新空调肯定要罚款,还不如自己修,拆机一看,2个保险,400V电容,变压器,别的我就不说了说了就想哭。临走时老人一看过意不去偷偷的给我50元钱。嗨,老天呀我今天是徒了个啥。