发布于:2011-08-03 10:31:03
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
在防排烟管道上,个人觉得排烟风口前应该安装开闭式电动对开多叶调节阀,平时关闭火灾开启,消防联动。这个在华东院的设计图上非常直观,也不难理解。今天看到另一家设计院的出图,排烟风口前安装280防火阀。那么280度的阀肯定是常开的,是不是只需要火灾探测器与消防风机联动就好,火灾时探测器联动排烟风机。既然如此,开闭式的阀门与280度的阀门在价格上和安装上的费用差别很大,这让人很费解,那个更合理呢?个人觉得开闭阀是比较合理的,请各位大侠们指点一下。
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句-
sjdych888
沙发
长知识,学习了
2016-06-21 08:54:21
赞同0
-
a396673967
板凳
通过输入模块连接
2016-06-17 10:26:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报