土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 消防负荷配电断路器选型问题

消防负荷配电断路器选型问题

发布于:2006-06-07 08:40:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
消防负荷比较小,多为防火卷帘,故配电断路器选用微断,并要求过负荷不动作,动作于信号,但是审图提出微断不能实现此功能,感到不知所措,请问各位前辈,如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wengpeng
    wengpeng 沙发
    明白了,你是说采用热继电器报警,我怎么没想到,晕了
    2006-06-07 10:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • 家辉
    家辉 板凳



    那就是有接触器了,在控制柜内;建议你去看看二次原理
    2006-06-07 09:53:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进线开关用断路器还是负荷隔离开关

大家看了这期的《建筑电气》(2006年第二期)没有?第一篇文章里提到“配电箱(盘)进线处不宜装保护电器,宜装隔离开关”。大家平时是怎么做的,希望大家讨论一下。