土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于中央空调加湿量的计算公式

关于中央空调加湿量的计算公式

发布于:2011-08-03 10:10:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:

爱特诺玛循环水湿膜加湿器的工作特点

1.洁净加湿—湿膜加湿无“白粉”现象;

2.加湿距离短—湿膜加湿的汽化距离仅为300-400mm;

3.饱和效率高—可达90%以上;

4.节水节能—加湿器的水可以循环使用,节水效果好,整个系统除循环水泵外,无耗能部件;

5.安全可靠—湿膜材料国外生产,防霉、防菌,寿命可达6-8年;且不会对空调箱产生腐蚀;

6.具有降温效果
●[计算有效加湿量]

E=1.2×Q×μ×(X2-X1)×1.2

=1.2×10000×1×(0.0074-0.0027)×1.2=67.7(Kg/h)

●[计算有效截面积]
S= Q÷3600÷2.5

=10000÷3600÷2.5=1.11 m2

●[计算1m2标准加湿能力]

L= E÷S=67.7÷1.11=60.99(Kg/h/m2