现有一地上车库,一层,一层及屋面都停车(集装箱卡车),一层面积约30600m2,共划分8个防火分区,左右各4个,对称设置,纵向中间设有消防通道,车道位于每个防火分区中心横轴上,每个防火分区约3800m2(长约71m宽约53m),每个防火分区设停车位30个左右,一层总的停车位约210个,屋面总的停车位约250个。一层车库四面设置墙体。
对于这种仓库,是否需要做防排烟?由于汽车库规范、暖通手册及技术措施都没有涉及到地上车库的防排烟的问题,所以不知道究竟要不要做。
对于通风,根据技术措施,如果地上单排车位小于等于30辆,满足每辆车2m2开口面积且分布均匀的话可以采用自然通风,这里的单排30辆车是按整个车库考虑还是按每个防火分区考虑?车道出入口是否能划归为开口面积?
本来是想在每个防火分区屋面横向中间位置上下对称设置两个13*2米的自然通风口,这样就可以满足自然通风的要求,且如果要设防排烟的话也能满足自然排烟要求,但是建筑专业说屋顶开口就将一层的防火分区跟屋面连起来了,如果一层车库着火,火势可能通过通风口窜到屋面从而将屋面车辆烧毁,虽然他们也找不到相关依据,但是他们以这个理由拒绝开口。

该车库一层究竟是否要设置防排烟?车库通风是否能采用自然通风?还请各位给点意见。

[ 本帖最后由 lbwlucky 于 2011-8-3 09:10 编辑 ]

车库平面图.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • top_line
    top_line 沙发
    挡烟垂壁推荐您做固定式板型挡烟垂壁 ban1.jpg或者固定式软质布挡烟垂壁 IMG0198A.jpg,详询13404230858杜。

    [ 本帖最后由 top_line 于 2011-8-15 17:50 编辑 ]
    2011-08-15 17:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • jesslee887
    jesslee887 板凳
    呵呵,不错的工程,很具有讨论价值,请坛子里的高手发表见解啊!!