土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教一高层厂房厂区消防问题

求教一高层厂房厂区消防问题

发布于:2006-06-07 00:11:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人正做一厂区设计,共四栋单体厂房,每栋均高30米,六层,室外消防栓用水40L/S,室内25L/S,由于只能一路DN150市政进水,消防水池储存了室外消防用水288立方(水池共576立方,包括喷淋),并设置了消防车取水口,水泵房设了消防泵(25L/S),请问还要设室外消防栓吗?(本人觉得可以不设了,因为储存室外消防水的目的就是为了让消防车来取水救火的),如果要设的话,是不是把一路DN150进水管在厂区内成环状再接室外消防栓就OK了?另外,要是只有一路DN100进水,那该怎么办啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • li432119
    li432119 沙发
    请问有图纸吗,看下实例在结合理论计算也许会慢慢懂的.
    2009-04-01 19:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳
    另外还有一种做法就是:设置室外消防泵,然后把室外消火栓接在消防泵后的环管上,大的厂区只能这样做了,没可能设置那么多的消防水池吧。