土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防栓最不利点选取的几点疑惑?

消防栓最不利点选取的几点疑惑?

发布于:2003-05-09 21:01:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们校核消防栓水压时,最不利点到底应该取最高层消防栓,还是屋顶的试验消防栓,高规上说要保证试验水枪10米水柱,既然屋顶都保证了,那其它的也都能保证呀。如果取试验消防栓为最不利点,那屋顶水箱岂不是都要加加压装置了。请大家多多指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • msq1981
    msq1981 沙发
    谢谢各位!不知道这样行不行,对于水箱我们选最高层消防栓,而对于水泵我们选试验消防栓,毕竟试验消防栓的一个作用是检验水泵能不能正常启动。这只是我个人的一点愚见,请大家多多指教!
    2003-05-10 13:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • yn-lzh
    yn-lzh 板凳
    应为最高层消火栓。
    2003-05-10 11:34:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶水箱离消防栓真的只需7米吗?

规范说要保证最高层消防栓静水压强7米(多层7米,高层10米),那到底屋顶水箱应该距消防栓是7米,还是要加上水损(包刮水带,管道等)如果是这样,估计至少要十几米,那就得设加压装置了,但是对7、8层的建筑值得吗?