土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁点铰的问题?

次梁点铰的问题?

发布于:2011-08-03 00:40:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教一下大家次梁点铰的问题(上一个单位都不要求点铰的)?主要就是一些小梁搭在刚度大的梁上,和地下室楼板上一些风井,和电井分隔墙下的小梁,本身跨度小弯矩很小,但因为一端为地下室挡墙,配筋很大,这种梁是不是就可以点铰接了啊?这种合理吗?
求指教啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 结构小逗逼
    诶呀,还不是很懂,多多讨论
    2014-09-10 10:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • xupanyeah
    xupanyeah 板凳
    按照主梁输入的次梁,程序默认为刚接,一般不必修改,除非计算得到的内力和配件不符合实际情况、或者主梁的抗扭计算不过。这时候才点铰接,并采取相应的构造措施。
    2011-08-03 07:40:03

    回复 举报
    赞同0