请教水厂加氯间配电,有了液氯吸收装置,还需要令配通风装置吗。
请教水厂加氯间配电,有了液氯吸收装置,还需要令配通风装置吗。
请教水厂加氯间配电,有了液氯吸收装置,还需要令配通风装置吗。
发布于
2011-08-02 20:54:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhangweixin68n
我在水厂工作过,有了漏氯吸收装置,还是需要通风装置的,漏氯吸收装置只有在发生事故时才会启动,平时通风还是靠排风扇。
2011-08-07 15:22:07
来自 PC
评论
举报
iamcmh
一般还是要有通风的。
这个通风的作用是,正常没漏氯时,人要入氯库,先开风机换一下气,再进去,里面的空气会舒服很多。换完气后要把风口关上。
2011-08-03 15:18:03
来自 PC
评论
举报