  • zhangweixin68n
    我在水厂工作过,有了漏氯吸收装置,还是需要通风装置的,漏氯吸收装置只有在发生事故时才会启动,平时通风还是靠排风扇。
    2011-08-07 15:22:07 来自 PC 评论 举报
  • iamcmh
    一般还是要有通风的。
    这个通风的作用是,正常没漏氯时,人要入氯库,先开风机换一下气,再进去,里面的空气会舒服很多。换完气后要把风口关上。