土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高度18m的展厅排烟

高度18m的展厅排烟

发布于:2011-08-02 20:24:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
展厅面积2万平方左右,高度18m。想问下,为保证排烟效果,采取什么样的排烟方式比较合理。规范上说大于12m高度后,烟气会产生羽化,下沉。怎么避免?
请高手指教。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • danielrxx
    danielrxx 沙发
    高规8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
    不划分防烟分区,按中庭做机械排烟,采用自然补风!
    2011-08-09 21:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • 暖小流
    暖小流 板凳
    首先明确,这个展厅需要设置排烟设施。
    1、自然排烟设施,如果开窗面积能满足场地面积的5%,就自然排烟。
    2、如果不能满足自然排烟条件,设置机械排烟。排烟量的计算参考中庭的计算。
    体积大于17000的按4次换气,体积小于17000的按6次换气,同时排烟口的布置还要满足最远端不大于30米的要求。
    2011-08-05 09:30:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我很迷茫,现在在现场什么都不会,但是我有些想法还请大家多多指教和建议~谢谢!

我现在很迷惑,我在大学是学暖通的,签的是一家甲方单位,前阵子在总部做规划设计,现在被派到一个项目上做。以前从来没深入接触现场施工,现在虽然常去工地转啊学的,但是感觉很迷茫,什么都不会(我当然不会,也当然说不上话,我连最标准的做法都不知道,何谈能发现什么问题呢?)这才发现以前设计的活跟施工完全是两条路子的,设计是为什么要这么做,风管为什么要这么个尺寸,有什么作用,风机选多大的风量,防火分区里面怎么划分防烟分区等等,而施工就是这个什么时候做完,大致要多久,风管要怎么做,整个机电安装的工程工序是什么样的,要何时进场...分公司的水暖工程师也不怎么带我,我不想被动地学习,我想自己通过一些方法把这块给补上,至少不会出现在工地一句话都说不上的尴尬境地。

回帖成功

经验值 +10