土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DW系列断路器跳闸问题

DW系列断路器跳闸问题

发布于:2011-08-02 19:14:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题 断路器具有过压、欠压、失压脱扣跳闸功能。问题是雷电过电压、供电局停电跳闸后不能自动重合闸,要人工操作,我想拆除这功能要如何实现呢?请沄里老师傅们指导谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wysh
    wysh 沙发
    呵呵,这个开关没有过压的保护
    要取消欠压保护,只要把欠压线圈的反作用力弹簧取掉即可。
    2011-08-02 20:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • zxr2625
    zxr2625 板凳
    要看你的负荷性质了,如果要拆除过、欠电压脱扣,那三段保护就要设置正确。
    2011-08-02 19:58:02

    回复 举报
    赞同0