需要布置成环状管网吗?
需要布置成环状管网吗?
我设计一个17层住宅,有两根消防立管,请问在顶层和底层有必要布置成环状管网吗?
如果是3根立管呢?
谢谢!
发布于
2006-06-06 18:24:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lnw0219
一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
注:①七至九层的单元住宅和不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用一条。
②进水管上设置的计量设备不应降低进水管的过水能力。
二、超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。每条竖管直径应按最不利点消火栓出水,并根据本规范表8.5.2规定的流量确定。