土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教用电负荷的统计问题

请教用电负荷的统计问题

发布于:2011-08-02 16:47:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠:
我们在做配电设计时,一开始要进行负荷统计。关于使用系数我一直不是很明白,
譬如:一个小区有3栋楼楼高为30层,每一栋有3个单元,每个单元有四户,每户的设计用电负荷为6KW,
采用三相四线配电,计算一个单元的负荷时,同时使用系数选择0.7,COS=0.8
那么:P=6*4*30*0.7=504KW
那么用电总负荷P=504*3*3=4536KW
还是整个小区统一计算负荷,同时使用系数选择0.4
那么:P=6*4*30*3*3*0.4=2592KW
烦请各位大侠指导

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • song237358304
    song237358304 沙发
    这样计算会不会计算符合过大啊?
    我个人的想法是这样的,单元的负荷统计后再乘一个同时使用系数,来确定总的用电负荷,不知这样是否合理,
    膜拜大侠解答
    2011-08-05 10:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • arrowsky
    arrowsky 板凳
    我认为应该分幢计算后,再按小区计算,这样负荷结果更接近实际一点!但是,我们这儿,有些也这样算!
    2011-08-02 17:52:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于DPN的一个问题请教大家

我想请教下大家一个问题,今天看了一副图,一个照明配电箱是三相供电的,里面有二十条回路,分别为单相供电,用的开关都是DPN,平时我用的都是C65 1p的,因为DPN有同时分断相线和中性线功能,想问下,如果我很凑巧的把所有由A相供电的照明回路全部切断,那DPN因为同时切断中性线的,那会不会造成其他两相的照明回路电压升高?

回帖成功

经验值 +10