为什么要这样接线?
为什么要这样接线?
这是一张默勒(Moeller)公司的图纸,
请教高手们:为什么图纸中一条线要过断路器Q2(图中红色框)的三个极,这有什么作用吗?
发布于
2011-08-02 16:39:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
hdy492
三相热保护边成了单相热保护,有时做单相负载的时候会这样做
2011-10-11 14:41:11
来自 PC
评论
举报
happily5019
这样接好像是提高开关耐压水平的耐压不够吧,三级串联假如说这个开关的单极耐压为220实际电压为500这样直接接开关好像耐压不够了,串联起来应该就可以了
2011-09-28 15:45:28
来自 PC
评论
举报