土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
为什么要这样接线?
为什么要这样接线?
这是一张默勒(Moeller)公司的图纸,
请教高手们:为什么图纸中一条线要过断路器Q2(图中红色框)的三个极,这有什么作用吗?
发布于
2011-08-02 16:39:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
hdy492
三相热保护边成了单相热保护,有时做单相负载的时候会这样做
2011-10-11 14:41:11
来自 PC
评论
举报
happily5019
这样接好像是提高开关耐压水平的耐压不够吧,三级串联假如说这个开关的单极耐压为220实际电压为500这样直接接开关好像耐压不够了,串联起来应该就可以了
2011-09-28 15:45:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
asmdl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
134
回复
1150
粉丝
17
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 585 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )